由于混凝土是半成品,在施工过程中遇见开裂是正常的。绝大多数开裂是因为施工工艺不到位造成的,但也不排除因混凝土配合比不当造成开裂。
2017年11月2日,本人所供职混凝土公司遇见砖混开裂,经现场勘验,开裂处有规则性裂纹,对结构无影响,开裂规则沿边梁处10公分以内水平开裂。经勘验,边梁处开裂均属于梁下砖体,梁下模板无开裂,开裂属于特定区域。分析原因,粱下砖体因养护(水养护 )不到位造成梁板截面水化热不同,温差过大开裂。后提议施工方在浇筑前把砖体养护到位后在进行浇筑。浇筑完24小时候现场查看无开裂现象。